咨询热线:

产品中心

分体型电磁能量表

分体型电磁能量表

概述
 
产品特点

DG-D681系列电磁热量表是我公司针对供热采暖计量系统和中央空调冷/热量计量系统自主研发的新一代产品。电磁能量表是一种测量热交换系统中载热流体释放热量的计量仪表,使用高精度、高可靠性的基于法拉第电磁感应原理的电磁流量测量技术测量流量,采用高精度、高稳定性的铂热电阻测量温度,运用功能强大的嵌入式处理器进行流量和温度的采集、计算,最后根据热力学公式计算出载热流体释放的热量。 
 
电磁能量表由流量测量单元、热量积算单元和配对温度传感器三部分组成。
 
本产品具有以下特点:
Ø 测量管内无阻力及活动部件,因此无压力损失,是一种典型的节能仪表。
Ø 由于流量传感器的感应信号是在整个充满磁场的空间形成,它与管道截面上流速的平均值成正比。因此,对管道内流速分布不敏感,要求流量计上、下游的直管段相对其它类型的流量计短。
Ø 转换器采用新颖的励磁方式,功耗低,零点稳定,测量精度高,适于生产过程流量检测和总量计量。流量测量范围可达 1:100。
Ø 具有电流、脉冲、红外和 RS485 接口输出。
Ø 具有流量上下限报警和故障报警功能。
Ø 可显示累计热量、累计流量、瞬时流量、流速、供水温度、回水温度、仪表地址等参数。
Ø 内有三级密码设置功能,防止数据被随意修改。
Ø 采用多行带背光简体中文显示,参数设置方便、直观。
Ø 具有自检与自诊断功能,可靠性高。
 
主要用途
 
可用于中央空调系统冷/热量计量和采暖市场供热计量。
 
 
 
主要结构
 
电磁热能表由流量测量单元、热量积算单元和配对温度传感器三部分组成(如下图所示)
  
 
 
 
 
 
 
  
技术性能指标
 
l 执行标准:CJ 128-2007 热量表;
l 公称通径(mm):DN15、DN 20、DN 25、DN 32、DN 40、DN 50、DN 65、DN 80、DN 100、
l DN 125、DN150-DN1500;
l 环境等级:A 类;
l 测温范围:-20~150℃; 
l 温差范围:3~75℃;
l 精确度:0.1℃;
l 温度分辨率:0.01℃;
l 相对湿度:5%~80%;
l 准确度等级:0.5级;
l 功率:小于 8W;
l 供电电源:AC220V ± 10%,谐波成分不大于 5%;
l 通讯方式:RS-485,红外;
l 外壳防护等级:IP65、IP68(分体);
l 被测流体介质电导率: ≥ 5μS/cm。


 外形尺寸
 
 
 
 
 
技术规格表
 


 
注:
 
1.当所选流量计的公称口径小于 DN50 时传感器的标配压力等级 PN40;
 
口径为 DN65~DN100 时传感器的标配压力等级 PN16;
 
口径为 DN200~DN1000 时传感器的标配压力等级 PN10;
 
口径为 DN1100~DN1500 时传感器的标配压力等级 PN6;
 
2.如果被测量的管道的压力高于传感器的公称压力,请另行特殊订货。
 


安装使用指导
 
安装及使用
 
安装注意事项
 
热量表的设计、试验和供电均有安全规定。用户必须严格遵守本说明书的有关条款,以确保仪表安全操作与运行。
 
安全措施
 
为确保人身与设备安全,需遵守以下条款:
 
l 在选择安装位置和安装热量表之前,必须认真阅读本说明书有关部分。同时要考虑热量表、相关设备和人身环境的安全要求;
l 应由具备一定仪表知识的人员进行仪表的安装和维护;
l 正确安装热量表、温度传感器及套筒。保证密封安全可靠,流体压力不得超过流量计规定的最高工作压力;
l 电源为 220V 时应采取一定措施,防止触电事故;
l 用于热量表安装的吊装设备应符合安全规定。
 
管路结构设计
 
管路设计时考虑以下各项:
 
1.直管段长度
 
上游直管段≥5D,下游直管段≥3D。

 
 
2.干扰影响
在测量管路中不能插入或者安装可能干扰磁场、影响感应信号电压和流速分布的任何东西。譬如热量表前后法兰间的垫圈不能过多深入被测流体中。

3.热量表的支撑
热量表本身不能作为荷重支撑点,它不能支撑毗邻的工作管道,应由夹持它的管道承重。

4.安装方向
流体的运动方向必须与表体的箭头方向一致。
 
5.维护空间
在表体附近应该有充裕的空间,以便安装和维护;为了以后的清洗和维护,应该安装旁通管道,并且保证前 5D后 3D 的直管段要求。

6.安装地点选择
 
电磁热量表的安装位置应避免阳光直射,环境温度在-25~+60℃之间,且变化不大的地方。如果是露天安装,流量计应有遮挡阳光直射和雨水滴淋的设施。
 不要安装在容易引起电磁感应干扰的电动机、变压器或其它大的磁电设备附近。选择安装位置时要特别注意,测量电极的轴线必须接近于水平

 

 电磁热量表可以水平、垂直或与地面成一角度(此时应保证两电极连线与地面的夹角在 0~60℃之间)安装。

但是,管路结构必须保证热量表测量管内始终充满液体。
 


 
 
 
应安装在水平管道较低处和垂直向上处。避免安装在管道的最高点和垂直向下处。

 
 
 
 
应安装在管道的上升处

 
 
 
附 录
 